《配电箱验收未通过:五大问题曝光》
![这个配电箱至少有5处错误,你能找出几处?](https://yunkanjia.com/uploads/images/159b4e56a74d433d9cd5a6ebdbcdf940.jpeg)
这个配电箱至少有5处错误,你能找出几处?
经过三天的努力,制作的配电箱在公司验收时未能顺利通过,原因是有至少五处错误。以下是各位同行的点评和建议:
电工A指出:1) 缺少电缆标识牌;2) 未设置接零端子排;3) 未设置接地端子排;4) 断路器线间绝缘胶板未安装;5) 总电闸出线端子压线过多,应选用分线铜排或分线端子排。
电工B提到:过度线留得太短,线色混乱,接线端子要用热缩套,零线用跳接不够负荷,空开接线端处没有用橡胶隔离板隔开,空开之间没有留散热间隙。
电工C观察到:排线应该是横平竖直,N线不应串连,220V应有断路器,220V漏电保护开关不应该接在380V断路器上。
电工D建议:1) 箱中应增设集中接地集中接零排。2) 每组相线的颜色顺序应为黄绿红,保持统一。3) 零线串的空气开关过多,存在安全隐患。4) 总开关进线和出线的根数应符合原理。5) 开关上面应加装标志,以便于准确控制。6) 二级开关进线缺少隔离板,漏铜过多,易引发火灾。
电工E指出:1) 过渡线长度余量不足。2) 零线不应串连。3) 挡弧板未安装。4) 未见零排。5) 未安装熔断器。6) B相线应使用绿色导线。7) 连接线排列不整齐。8) 断路器应采用透明外壳断路器。9) 如果是室外箱,还需加装浪涌保护。10) 未安装隔离开关。