经过三天的努力制作的配电箱,在公司验收时未能通过,指出至少有5处错误。我仔细检查了半天,仍然无法找出问题所在。请问大家能看出哪里有错误吗?
以下是同行们的评论:
电工A:1) 缺少电缆标识牌;2) 未设置接零端子排;3) 未设置接地端子排;4) 断路器线间绝缘胶板未安装;5) 总电闸出线端子压线过多,应选用分线铜排或分线端子排。
电工B:过渡线留得太短,线色混乱,接线端子要用热缩套,零线用跳接不足以承受负荷,空开接线端处没有用橡胶隔离板隔开,空开之间没有留散热间隙。
电工C:发现了4处错误:1、排线应该横平竖直。2、N线不应串连。3、220V应有断路器。4、220V漏电保护开关不应该接在380V断路器上。仅供参考!
配电箱验收中的五大常见错误
电工D:1) 箱中缺少集中接地和集中接零排。2) 每组相线的颜色顺序应为黄绿红,没有统一。3) 零线串的空气开关过多,存在安全隐患。4) 图中总开关进线为2根,出线为3根,不符合原理。5) 开关上面缺少标志,不易于准确控制。6) 二级开关进线缺少隔离板,漏铜过多,极易出现打火事故。
电工E:1) 过渡线长度余量不足。2) 零线不应串连。3) 挡弧板未安装。4) 未见零排。5) 未安装熔断器。6) B相线应用绿色导线。7) 连接线排列不整齐。8) 断路器应用透明外壳断路器。9) 如果是室外箱还需浪涌保护。10) 未安装隔离开关。